본문

건축물대장으로 확인된 현재 용도는 지하1층 약 200정도 이며
주차장916, 계단화장실승강기515
일반음식 331 휴게음식 152 잉용품점 103 1종근생시 62 입니다
이때 주차장 화장실승강기계단을 제외하면 900이하로 면적이 떨어 집니다
사용승인시엔 주차장만 제외된 면적이라 제연설비를 설치 하였지만
2001년에 용도변경을 하면서 계단화장실승강기 까지 제외되
900이하여서 서치되 있던 상가제연설비를 철거 하고 싶습니다
 
임의대로 철거가 가능한지와 소방서 내방시 필요한 서류들?
이 어느것이 있을가요
 

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

제연설비는 해당층의 바닥면적에 의하여 적용되는 설비입니다. 화장실 등에 제연설비를 설치하지 않은 것은 제연설비가 적응성이 부족하거나 하는 등의 이유로 설치를 하지 않아도 되게끔 한 것이므로 해당 되는 용도로 사용한 부분의 면적만으로 계산하여 해당시설을 철거하는 것은 불가능합니다.