옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용 스프링클러설비·물분무소화설비·포소화설비 및 옥외소화전설비의 가압송수장치에 있어서

각 토출측배관과 일반급수용의 가압송수장치의 토출측배관을 상호 연결하여 화재시 사용할 수 있다. 이 경우 연결배관에는 개폐표시형밸브를 설치하여야 하며, 각 소화설비의 성능에 지장이 없도록 하여야 한다

와 관련하여 성능에 지장이 없도록 하기 개폐표시형밸브를 설치하여야 한다

저희 현장은 옥내소화전배관과 옥외소화전 배관을 같이 시공되었는데 만약 옥내소화전을  먼저사용할때 지장이 없도록 옥외소화전 설비에는 어떤시설을 해야 하는지요? 그리고 개폐표시형 밸브가 달렸다고 해도 타설비가 장해가 되지 않토록 밸브가 자동으로 잠겨타설비에 지장을 주지않나요?  옥내소화전 작동시 수동으로 개폐밸브를  잠궈야 하는지??

도무지 이해가 않됩니다

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

소방시설은 원론적으로 각각의 시설이 각각의 시스템을 구성하는 것이 가장 적합합니다.
그러나, 화재안전기준의 겸용 규정을 보시면 수원, 펌프 및 토출측 배관을 같이 사용할 수 있도록 규정하고 있는데 사실은 이 겸용 규정의 내막은 옥내소화전이 한 층에 한개 정도, 옥외 소화전이 하나정도, 스프링클러 등의 헤드가 한층에 10개 미만정도 등이 설치되어야 하는 소규모 대상에서 각각의 소화설비마다 수원, 펌프, 입상배관을 설치하는 것은 소규모 건물주에게 너무나 큰 부담을 주기 때문에 이 부담을 경감시켜 주기 위하여 만들어진 내용입니다.
밑줄친 내용은 펌프 주위에서 배관이 각각 옥내와 옥외로 분기되어 배관이 부설되는 경우 이 분기 부위에 각각의 개폐밸브를 설치하여 평상시 어느 한 쪽의 시설을 수리, 보수 하여야 하는 경우 타 시설의 사용에 지장을 주지 않도록 하라는 내용입니다.
질문의 내용과 같이 어느 시설을 먼저 사용하느냐의 여부는 설계 단계에서 겸용으로 사용하는 것을 염두에 두고 각각의 시설 요구사양을 충족하였을 것으로 생각되니 검토하시기 바랍니다.