비상방송설비 배선 시공 관련 > 실무문답

본문 바로가기

상단메뉴

  • 초기화면
  • 쪽지보내기
  • 협회일정
  • 신청서
  • 사이트맵
  • 단위환산
  • 페이스북
  • 서명운동
  • 모바일버전
  • 로그인
  • 회원가입
  • 회비납부

홈 > 정보마당 > 실무문답

실무문답
실무문답

비상방송설비 배선 시공 관련

페이지 정보

작성자 ** 작성일20-07-24 15:41 조회43회 댓글1건

본문

비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202) 제5조(배선)
2. 전원회로의 배선은 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 별표 1에 따른 내화배선에 따르고, 그밖의 배선은 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 별표 1에 따른 내화배선 또는 내열배선에 따라 설치할 것
4. 비상방송설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관,덕트,몰드 또는 풀박스등에 설치할것,
다만, 60V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니한다.
 
위 고시에 의하면 2.그밖의 배선은 내화배선 또는 내열배선으로 설치하고 다른 전선과 별도의 관,덕트 등에 설치하도록 고시되어 있는데
터널 내부의 비상방송 스피커 전선 포설을 기존 약전(통신)트레이가 있어 트레이를 이용했기 때문에 전선관 없이 전선(내화전선FR-8 or 내열전선FR-3)을 포설하였는데 위 고시에 의거 별도의 전선관에 넣어서 내화전선 or 내열전선을 포설해야 되는건지? 트레이를 이용하지만 별도의 전선관에 넣어서 포설해야 되는건지? 아니면 내화전선, 내열전선이기 때문에 별도의 전선관 없이 트레이 이용 포설도 가능한건지? 궁금합니다.         

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

NFSC 102 별표 박스 3번째 칸에서 "케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다"라고 규정하고 있으므로 질문하신분의 시공 방법이 적합한 시공 방법입니다.
즉 케이블을 케이블트레이에 전선관 없이 포설하셔도 됩니다.