아파트 1층 제연설비

페이지 정보

작성자 ** 작성일20-08-24 13:37 조회145회 댓글5건

본문

지하4층 지상 24층 아파트 입니다  지상 1층에 제연설비를 설치하여야 하는지요 ?

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

소방시설 설치의 기본은 건축분야에서 어떠한 건축물을 만드느냐에 따라 그 화재위험도를 판단하여 소방시설을 추가 또는 완화 하여야 한다고 생각합니다.
해당 건물은 지하로도 특별피난계단이 설치되어야 하고, 지상으로도 특별피난계단이 설치되어야 하는 건물입니다. 특별피난계단은 계단과 부속실로 구성된 형태이므로 1층에도 당연히 부속실이 설치되어야 하며 이 부속실에 소방시설인 부속실 제연설비가 설치되어야 한다고 생각합니다. 건축에서 건축법에 의하여 1층이 피난층으로서 부속실을 만들지 않을 수도 있다고 이야기 할 수도 있습니다. 이 경우 1층에 부속실이 없으므로 제연설비를 설치할 수 없게 되는데 부속실 제연설비는 차압을 형성하여 효능을 발휘하는 설비이므로 1층에서 피난을 위하여 계단실의 문을 개방하는 경우 순식간에 계단에 있던 압력이 방출되어 전체 부속실의 차압이 깨져서 제연설비가 무용지물이 되는 경우가 발생하니 비록 건축법에서 부속실 만들지 않을 수 있다고 하더라도 현실적으로는 부속실을 만들어 달라고 요청하시고 제연설비를 설치하는 것이 적합하다고 생각합니다..

조상원님의 댓글

조상원 댓글의 댓글 작성일

위 댓글 다신분(교육이사)은 제연설비에 대한 이해가 좀 부족하신 것 같습니다. 국내 모든 부속실제연설비는 계단실 가압방식이 아니고, 부속실 가압방식으로 설치하고 있습니다. 그럼에도 위 댓글에서는, "1층에서 피난을 위하여 계단실의 문을 개방하는 경우 순식간에 계단에 있던 압력이 방출되어 전체 부속실의 차압이 깨진다" 로 표현된 것은 잘 못 표현된 것이라고 봅니다.
정확히 표현하자면, “1층에 부속실이 없을 경우에는 1층에서 화재가 발생될 경우 연기가 계단실로 유입될 수 있는 위험이 있다” 입니다.
또, 일반적으로 1층에 부속실이 없을 경우에는 1층 계단실 출입문도 없는 구조로 설치하는데, "계단실의 문을 개방하는 경우“ 로 표현된 것도 잘못된 것이라 하겠습니다.

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

조상원님은 부속실 제연설비의 시험을 많이 해보시지 않았거나, 시험 중에 해당층에서만 계셨던 것으로 생각됩니다.
물론 조상원님의 의견이 맞기는 하지만 계단실 출입문을 연 경우 사람이 빠져나가느데 시간이 필요하며, 빠져나간 후 출입문이 바로 닫히지 않으며(도아체크가 스프링 또는 유압에 의하여 천천히 닫힘), 우리가 현재 사용하는 자동차압댐퍼가 즉시 완전 개방, 완전 폐쇄 되지 않으며(모터에 의하여 일정 시간동안 닫히거나 열림) 댐퍼의 누기율 또한 0%가 아니기 때문에 해당층 뿐 아니라 다른 층의 차압도 깨지는 경우가 아주 많이 있습니다.

소방기술인님의 댓글

소방기술인 댓글의 댓글 작성일

위의 조상원님은 제대로 알고 제대로 기술하셨는데,
교육이사님은 정말 부속실제연설비에 대한 이해가 부족한 것이 맞네요.
계단실 출입문을 열었다 닫힐때 까지 풍량이 많이 빠지고 또, 이때 비개방층 차압도 감소되는 것은 맞지만 이를 대비해 방연풍량(보충량)을 공급하기 때문에, 교육이사님 주장과 같이 계단실 출입문 개방으로 인한 문제는 없습니다. 

1층에 부속실이 없을 경우 정말 문제가 되는 것은 위의 조상원님 의견과 같이 1층에서 화재가 발생될 경우 연기가 계단실로 유입되는 것입니다. 이경우 계단실 전체가 연기로 오염되므로 계단실 전체가 피난경로의 기능을 상실하게 되는 것입니다.

일홍님의 댓글

일홍 작성일

좋은 의견에 박수를 보내드립니다.
화재안전기준에는 건축법과 관련하여 어떠한 견해인지 궁급합니다.

배너광고

  • 신우밸브
  • 배너
  • 꽃집
  • enpi
  • 배너모집
  • (주)나이스앤테크
광고모집안내

소방안전을 위한 제도개선과 기술발전에 공헌하고 기술인의 사회적 지위향상을 추구합니다.

법인명(단체명) : 사단법인 한국소방기술인협회 대표자 : 김기항 사업자등록번호 : 215-82-12521
주소 : 서울시 광진구 자양로 156, 304호(구의동, 아델리아타워) Tel : 02-402-7119 Fax : 02-6008-3565
※ 소방면허/경력관리 문의: 한국소방시설협회 02-520-6010~1
Copyright © 2005. Korea Fire Protection engineers Association. All Rights Reserved

모바일홈페이지가기