주배관/가지관/헤드연결시 홀타공 용접가능 여부

페이지 정보

작성자 lbrj** 작성일20-08-29 12:57 조회82회 댓글1건

본문

주거중인 아파트 지하주차장에서 가지배관이 홀타공(홀따기 용접)으로 되어 있는데,
 
홀따기는 법규사항으로 불가하고,
 
T를 사용하여 연결해야 하는 걸로 알고 있습니다. 혹시 예외 적용사항이나 협의로 홀따기도 가능한건가요?
 
 
 

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

분기배관 업체에 따라서 확관형과 비확관형으로 하는 방식을 사용할 수 있습니다.
질문하신 방법은 비확관형 방식인데 제조업체에서 비확관형을 사용하고 KFI인증을 받은 경우는 합법적인 사항이나 분기배관 제품이 입고된 이후에 현장에서 임의로 분기한 경우는 원칙적으로 고시 위반입니다. 또한 가지배관의 경우 임의로 분기하여 헤드를 증설하는 경우 배관경이 스프링클러 화재안전기준 배관 표와 맞지 않는 경우가 발생할 수 있으므로 주의 하셔야 합니다.
분기배관 도입 초기에는 KFI인증이 없었던 시기가 있었으니 인증 스티커가 없더라도 건물의 건축협의 시점을 참고하여 판단하시기 바랍니다.