안녕하십니까 질문이 있어서 여기에 글을 올립니다.
 
현재 저희 시설에 10K 짜리 프리액션밸브가 설치되어 있는데, 고압으로 인한 지속적인
 
손상 발생으로 16K짜리 프리액션밸브로 교체를 하려고 합니다.
 
배관은 압력배관용 탄소강관이며, 교체공사시에 게이트밸브와, 플랜지 또한 20K로
 
교체하려고 합니다.
 
혹시 문제가 있거나 놓친 부분이 있는지 선배님들에게 여쭤봅니다.
 
감사합니다.

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

질문하신 내용으로 교체하시면 됩니다.
그러나 펌프의 2차측 압력이나 프리액션밸브 1차측 압력을 확인하셔야 합니다.
스프링클러 화재안전기준에서 헤드는 12Kg/Cm^2(1.2 MPa)이하가 되도록 하라고 하기 때문에 상기에서 확인한 압력이 12Kg/Cm^2(1.2 MPa)이상이 되면 펌프의 전양정과의 관계에서(또는 감압밸브 2차측 압력을) 조정하여 프리액션밸브 1차측 압력이 12Kg/Cm^2(1.2 MPa)이하가 되도록 조정하셔야 합니다.
12Kg/Cm^2(1.2 MPa)이하가 되도록 하여야 하는 이유
헤드의 방출압력이 12Kg/Cm^2(1.2 MPa)이상이 되면 헤드의 방수패턴이 원형에서 타원형으로 변하여 살수범위에 사각지대가 생기기 때문입니다.