안녕하세요~ 문의사항이 있어 질의 드립니다.
nfsc 103 제12조(전원)제3항제4호에 보면 "비상전원(내연기관의 기동 및 제어용 축전기를 제외한다)의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것. 이 경우 그 장소에는 비상전원에 공급에 필요한 기구나 설비외의 것(열병합발전설비에 필요한 기구나 설비는 제외한다)을 두어서는 아니된다." 고 규정하고 있는데....
 
비상전원실에 기타 전기 트레이가 관통되어 지나간다거나, 배수펌프가 설치된다거나, 기타 수도배관등이 자나가게 설계가 되어 있다면....위 조항에 위배되는게 아닌가 싶습니다.
 
제 개인적인 생각으로는 비상전원실은 기타 장소와 방화구획하도록 되어 있어야 하고, 비상전원실에 화재가 날 만한 시설(케이블 트레이 같은)이 관통되어서는 안된다고 보고 있습니다.
 
고견 부탁드립니다.

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

맞는 말씀입니다.
현장에 배치된 초기에 감리원이나 책임기술자가 가장 먼저하게 되는 도면검토 시점에 말씀하신 내용으로 설계도서가 작성되어 있다면 해당 분야(건축, 기계, 전기 등)에 화재안전기준 관계 조항을 표기하여 도서의 내용을  수정하여 주도록 요청하시는 것이 절대적으로 필요합니다.

일홍님의 댓글

일홍 작성일

공감합니다.
화재안전기준 관계조항을 설명하고 반영하야야 한다고 생각합니다.