P형수신기 기존 2급에서 1급으로 교체공사 관련하여 문의 드립니다.

페이지 정보

작성자 ** 작성일21-04-21 13:57 조회376회 댓글2건

본문

현재 보수공사로 강당으로 사용하는 건물의 천정 마감에 감지기를 추가로 설치하고 노화된 수신기를 교체하려는데요, 기존 P형2급 수신기를 P형1급수신기로 교체해도 상관이 없는지, 또 이 설계 건은 소방동의대상인지 문의드립니다.

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

보수공사가 소방동의대상은 아니나 소방공사업법 시행령 제4조(소방시설공사의 착공신고 대상) 제3호 가목에 의하여 착공신고대상이니 해당 건물 관할소방서에 문의 하신 후 공사를 진행하시는 것이 적법한 절차입니다.
P형 2급 수신기가 요즈음은 생산이 되지 않으므로 P형 1급 수신기로 설치하셔도 무방한 것으로 생각됩니다.

엔지니어링님의 댓글

엔지니어링 댓글의 댓글 작성일

정말감사합니다.