연결송수관 가압펌프 배관 연결 질문입니다 > 실무문답

본문 바로가기

상단메뉴

  • 초기화면
  • 쪽지보내기
  • 협회일정
  • 신청서
  • 사이트맵
  • 단위환산
  • 페이스북
  • 서명운동
  • 설문조사
  • 모바일버전
  • 로그인
  • 회원가입
  • 회비납부

홈 > 정보마당 > 실무문답

실무문답
실무문답

연결송수관 가압펌프 배관 연결 질문입니다

페이지 정보

작성자 ** 작성일21-05-16 10:42 조회289회 댓글1건

본문

지상 25층, 지하4층 건물입니다.
지하4층 펌프실에 가압펌프가 설치 됩니다
배관은 저층부 (지하4층 부터 10층), 고층부(11층부터 25층) 일경우
펌프실에서 가압펌프 토출측 배관을 고층부 배관에 연결 하는게 맞는지요 ?

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

건물의 높이가 70m 이상인 건물에 설치하는 연결송수관설비에는 연결송수관설비의 화재안전기준 제8조(가압송수장치)에 의하여 가압송수장치(이하 “가압펌프”)를 추가로 설치하여야 하는데 70m이상의 건물은 소화배관의 구성이 통상적으로 저층부와 고층부로 나누어지며, 연결송수관설비의 입장에서 보면 저층부 배관 구역과 고층부 배관 중 70m 이하의 구역은 소방펌프차가 단독으로 담당하고 고층부 배관 중 70m 이상의 구역은 소방펌프차와 연결송수관 가압펌프가 직렬연결로 동시에 담당하게 되므로 이에 대한 구분을 명확히 할 필요가 있읍니다.
이런 이유로 연결송수관 가압펌프의 담당구역은 고층부 배관 중 70m 이상의 구역이며, 어떠한 이유로 연결송수관 가압펌프의 소화수가 저층부로 급수가 되는 경우 70m 이상의 담당구역에서 필요한 방사압력 및 방수량이 부족하여 화재 진압에 실패할 우려가 있으므로 연결송수관 가압펌프의 소화수는 근본적으로 고층부로 만 공급되도록 조치할 필요가 있다. 이렇게 하기 위하여 소화 주 배관에서 고층부로 소화수를 공급하는 배관에 연결송수관 가압펌프의 2차측 배관을 연결하고 이 연결부위와 저층부용으로 소화수가 밀려들어갈 우려가 있는 분기부위 사이에 체크밸브를 설치하여 연결송수관 가압펌프의 소화수가 저층부로 공급되는 것을 근본적으로 차단할 필요가 있읍니다.