연결송수관설비 방수구 수평거리 질문입니다.

페이지 정보

작성자 hhyn** 작성일21-08-31 09:56 조회187회 댓글1건

본문

화재안전기준 연결송수관설비 제6조 2항  가 지하가(터널은 제외한다) 또는 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000m2 이상인 것은 수평거리 25m 라는 규정이 있는데요 그러면 지하층 바닥면적이 3000m2가 넘으면 지하층만 방수구 수평거리가 25m입니까? 아니면 지상층도 전부 수평거리가 25m 입니까?

댓글목록

교육이사님의 댓글

교육이사 작성일

화재안전기준의 문구를 그대로 보셔서 지하가와 지하층(공동주택 주차장 포함)만 수평거리를 25m로 하시고 지상층은 50m로 하시면 됩니다. 2호의 본문에서 지상층 부분은 공동주택에 대한 기준을 정했으니 다른 용도의 건물에 적용하면 되겠지요?