펌프 흡입배관에 버터플라이밸브를 설치할 경우

페이지 정보

작성자 unha** 작성일22-04-02 21:51 조회304회 댓글1건

본문

펌프 흡입측배관에 버터플라이밸브를 설치할경우에 발생하는 현상은 구체적으로 어떻게 되는지 상세히 아시는분 답변 부탁드립니다.. 
옥내소화전화재안전기준 제11항에보면 버터플라이밸브 외의 개폐표시형밸브를 사용한다로 나와 있는데,  흔히 공동현상[캐비테이션현상]이 일어난다고 합니다. 
이와같은 현상이 발생하면 장시간 펌프를 가동하였을 경우에 임펠러, 리데나[실링], 베어링에 문제를 일으키는지요..

댓글목록

이영수님의 댓글

이영수 작성일

개폐밸브로는 게이트밸브와 버터플라이밸브를 통상적으로 사용하게 됩니다.
이 밸브들의 개폐의 상태를 보면 게이트밸브는 핸들을 돌림에 따라 축이 회전하여 하부로부터 개방되고, 상부로부터 폐쇄되는 형태이며, 버터플라이밸브는 핸들을 돌리는 경우 중심부분에서 전체적으로 개방 및 폐쇄(급격한 개방 및 폐쇄)가 되는 형태입니다.
일부 공동현상이 발생하기도 하지만 어떤 이유로 펌프가 동작 중에 흡입측 밸브를 폐쇄하여야 하는 경우 급격한 폐쇄의 형태가 되어 공급되는 물이 없으나 펌프의 임펠러는 계속 동작 중이므로 유체를 빨아 땡겨서 밀어내는 형태가 되므로 발생되는 진공 형태로 인하여 이 빈공간을 메꾸기 위해 발생되는 수격현상으로 펌프 2차측 배관을 파손시키는 결과가 되므로 흡입측에 버터플라이밸브를 사용하지 말라고 하는 것입니다. 이 경우 펌프에는 되돌아온 충격 이외에 별다른 손상이 발견되지는 않는 것 같습니다.