옥외 소화전 제수밸브 상시 상태 개폐 여부

페이지 정보

작성자 shin** 작성일22-10-06 15:31 조회1,218회 댓글1건

본문

안녕하세요~
1. 옥외 소화전 제수밸브를 상시에 열어둬야하는 건지 닫아줘야 하는 건지요?
 
2. 겨울철 동파방지를 위해 옥외소화전 제수밸브를 열어둬야 자동배수밸브(오토드립밸브)로 물이 빠져 나가 동파방지되는게 맞는지요?
 
답변 부탁드립니다!!

댓글목록

이영수님의 댓글

이영수 작성일

1. 옥외소화전에 제수밸브를 왜 설치하나요?
 옥외소화전을 사용하는 시기는 대부분 건물 외부로 불길이 치솟는 급박한 상황에서 사용하게 되는데 호스와 노즐을 소화전에 장착한 후 제수밸브를 개방하고 이어서 소화전을 개방하여 호스와 노즐을 들고 소화작업을 하는데 문제는 제수밸브 핸들을 구비하고 이를 개방하는데 시간이 소요됩니다. 또한 유지관리 등의 명백한 사유가 없는 한 소화배관의 중간에 개폐밸브를 설치하면 안되기 때문에 옥외소화전에 제수밸브를 설치하지 않는 것이므로 상시 열어 두셔야 합니다.
2. 옥외소화전의 구조를 오해하시는 것 같습니다. 옥외소화전의 자동배수밸브는 옥외소화전을 사용하고 밸브를 폐쇄한 이후에 소화전 몸체 내부에 남아있는 물을 배수하도록 설치된 것이므로 배관 내의 동파 방지와는 무관한 것입니다. 즉, 자동배수밸브는 몸체에 남아있는 물을 제거하여 지상에 돌출된 옥외소화전의 동파를 방지하기 위한 것입니다. 또한 옥외소화전 배관이 동결선 아래로 매설이 되어 있다면 배관의 동파는 거의 없을 것이니 배관이 매설된 깊이를 확인하시고 만약 얕게 묻혀 있다면 배관 동파방지조치를 하셔야 합니다.