펌프토출배관 3-1체크 시공 > 신기술동향

본문 바로가기

상단메뉴

  • 초기화면
  • 쪽지보내기
  • 협회일정
  • 신청서
  • 사이트맵
  • 단위환산
  • 페이스북
  • 서명운동
  • 설문조사
  • 모바일버전
  • 로그인
  • 회원가입
  • 회비납부

홈 > 정보마당 > 신기술 동향

신기술 동향
신기술동향

펌프토출배관 3-1체크 시공

페이지 정보

작성자 kss4** 작성일10-10-20 12:51 조회8,242회 댓글1건

본문

   토출배관에 2대이상  예비펌프 등  연결시  토출배관에 3-1체크밸브 시공된것을 재시공한적이 있읍니다 .   체크밸브는 독립되어야 한다고 인정했기에...
   그 이유는 주펌프 토출배관에 3-1체크밸브 누수등 이상시,  보수할때  그 토출배관 전체 소방시설이 마비되고 예비펌프도 무용지물이고 대단지 아파트등에는 배수 공기유입 여러가지로 어려움이 있을수 있고 엄격히 하면 법취지에도 안맞다고 봅니다. 저도 감리업무하면서 모 소방서 현직에 계시는 분의 조언으로 다시생각하게 되었고 그분을 존경합니다

추천 1,297

댓글목록

이영수님의 댓글

이영수 작성일

1, 3-1체크밸브가 생산되던 초기에는 이 밸브에 대한 신뢰성 문제로 시공자체가 불허된 경우도 있었고, 실제로 SH공사에서는 아직도 3-1체크 또는 G-C밸브를 사용하지 말도록 하고 있읍니다. 그러나 체크밸브가 독립되어야 한다는 규정은 어디에 있는지 모르겠네요.
2, 누수 등으로 인한 지적은 일부 괜찮은 내용이기는 하지만 내용을 잘 이해하지 못한 부분도 일부 있는 것 같읍니다.
 펌프 2차측의 밸브는 각각 별개로 설치하는 것이므로 전체 펌프가 무용지물이 되는 경우는 아마도 없을겁니다.
정상적인 과정으로 생산, 운반, 시공되는 경우 우려하시는 만큼 경년변화에 의하지 않는 한 누수(역류)가 발생하지는 않을겁니다. G-C밸브(또는 헤머레스 체크밸브)를 시공하기 전에 반드시 자연압 상태에서 충수시험을 한 후에 시공하면 우려하시는 만큼 누수가 발생하지 않읍니다.
다음 기회에 자료가 준비되면 헤머레스 체크밸브 등의 충수시험 및 조치사항을 공지하여 드리겠읍니다.
3, 소방을 포함한 모든 설비는 응용입니다.
4, 과거부터 여러 시행착오를 거쳐서 일부 문제점이 노출되어 대비책이 마련된 제품만이 적합하다고 하는 것도 좋은 것이기는 하지만 새로이 개발되는 제품이 다소 미흡할 지라도 실무에 적용하여 사용하면서 문제점도 서로 논의하는 것이 기술계발에 도움이 될 것으로 생각합니다.